Автоматы какой с характеристикой использовать в распределительном щите?Наткнулся, я здесь на
пост автора, который успешно разобрал не один автомат, в том числе заклинившие и сгоревшие:
Материал интересный для практического применения тех или иных автоматов. Но пост о выборе автоматов с кривой C или B меня совсем не устроил. Ответ я представил и там, и поделюсь своими соображениями здесь, в надежде, что жители буду более ответственно подходиться к выбору автоматических выключателей.
-----------------------
У автора старания есть, а понимания, имхо, не до конца. "B" автомат отработает (оправдан) только при
превышении нагрузки на линии. КЗ тут нигде и никогда не влияет на такой выбор (между C или B). Такая отработка автомата возможно, например, при:
1. При утечке фазы на плохую землю
2. При включении на линии мощных приборов, превышающих расчётную нагрузку на автомат.
Рассмотрим пример из жизни: автомат B на 16А оказался под нагрузкой 25А. Провод ТУ "2.5 мм кв", по факту 2,1 кв мм..
Ситуация реальная? Более чем. Провод точно будет греться, а изоляция оплавиться уже ч-з пару минут. Что будет дальше, думаю, можно пофантазировать...
Смотрим таблицу "Допустимый длительный ток для проводов для скрытой проводки 3-х жильного провода", ну, или, если не лень, можно рассчитать температуру на которую провод нагреется. Предельный ток для этого провода чуть больше 22А.
Т.е. он будет греться, изоляция плавиться, пока не произойдёт КЗ или возгорание.
А теперь метанёмся к графикам B, C, и т.д. Наш ток превышен в ~1,7 раза. Т.е. B автомат может отработать не ранее ч-з 40-60 секунд. С автомат не раньше чем через 2 минуты, а некоторые бренды ч-з 100-500 минут (т.е. фактически не отработаю).
(верхняя кривая на графиках - при температуре -15 град.С. Средняя - при нуле. Нижняя при +30 град. С.
Вывод простой:
1. Или недопустимо превышение расчётной нагрузки более чем в 1,2 раза
ИЛИ, а лучше И использование заведомо более качественного провода ВВГ с честным сечением медной жилы.
2. Ставить автоматы исключительно с B характеристикой.
Поэтому, если у вас используются автоматы кривой С (а таких большинство, к сожалению), а особенно номиналом больше 16А (например С25), их необходимо заменить.
Так, для автомата С25
безопасным будет:
Превышение нагрузки
более чем в три раза. Безопасным лишь потому, что провод у Вас не 8 кв. мм, а 2,5 (а скорее всего 2 мм кв), поэтому, чтобы он не оплавился, нужна быстрая отработка теплового расцепителя, т.е. хотя бы за 3-5 секунд. См. график - ток в нагрузке долже быть превышен в 10 раз. Т.е. 250 Ампер. Таких нагрузок не бывает. Т.о. только Короткое замыкание спасёт наш провод (2,5 кв мм) от оплавления на автомате 25 А...
Спасибо за внимание!{insert-2460}