    Щит Учёта
    Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии.

    В примерах ниже трёхфазное подключение 15кВт (стандарт для МРСК).
    Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой - маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и "ноль в счётчик"...
    Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком!

    Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*2,7 = 213.84 рублей.

    Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько:


    Заземление
    Заземление и контур заземления для Распределительного Щита дома



    Комментарий к фото выше: Третий провод - заземление. Это к вопросу, зачем трехпроводка и УЗО на освещение.
    Даже если в выключателе и светильнике провод земли подключить некуда, его нужно заизолировать и разместить примерно так. Когда при ослаблении контактов и искрении (самая частая причина возгораний) расплавится изоляция, велика вероятность появления тока утечки, который засечёт УЗО ещё до короткого замыкания.

    Переход с меди на сталь:



    Автоматические выключатели, УЗО, диф. автоматы

    Временные характеристики автоматов:


    Автоматы ABB 200-ая серия: все с двумя поджимами: безопасно при монтаже трёхфазного РЩ:




    ТОК в Амперах на диф. автомате - это максимально допустимый ток (фактически больший ток выжигает диф. автомат). Поэтому любая автоматика за ним должна иметь меньший ток сработки.

    ВАГО, скрутка или наконечник?


    Прочее



    1а - снятие изоляции
    1b - насаживание наконечника
    1с - обжим
    1d - подрезка
    2а - двойной наконечник
    2b - насаживание наконечника
    2с - обжим и подрезка
    A - кабелерез
    B - инструмент для снятия изоляции или такой для 6мм2 и менее
    C - обжимные клещи
    D - результат
    Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 14 марта 2016 - 12:03
    27 июня 2015 - 00:44 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Вчера выключили у меня "свет"... Ну, думаю, стандартное дело, как обычно, на часок другой...

    Съезжу пока по просьбе соседей проверю установку розеток... В процессе понадобилось померить перекос фаз... Я был шокирован величиной напряжения на пода в доме! Она составляла на каждой фазе 279-281 Вольт! (вместо положенных 220+/- 5%).

    Оказывается у меня дома не "выключили свет", а сработала автоматика, защищающая от таких фокусов энергетиков... и потом рассказы про выгоревшую плату котла, мало отработавший компрессор холодильника за 60 т.р. и т.д.

    УЗМ 51 М




    ну и гугл в помощь

    ЗЫ: Скупой - дважды, тупой - трижды.
    Алексей А нравится это сообщение.
    17 июля 2015 - 11:30 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Пример грамотной ситуационной схемы электромонтажа частного дома:



    И плана устройств электрощита:

    Вложения:

    1. 1.pdf

      Размер файла:
      77.45 Kb
      Скачиваний:
      501
    2. sheme.pdf

      Размер файла:
      223.96 Kb
      Скачиваний:
      484
    20 июля 2015 - 17:37 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Собственники

    Адрес: скрыто


    Сообщений: 9

    Трофеев: 2

    Поблагодарили: 3

    Вячеслав Широбоков,
    Слав, а не мало УЗО ???
    21 июля 2015 - 13:36 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Конечно, во влажные зоны необходимо устанавливать УЗО с током утечки 10 мА. Но, когда заказчик не располагает средствами на это, остаётся использовать то, что есть
    21 июля 2015 - 19:36 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    На днях наблюдал картину электромонтажа с грубым нарушением, а именно: неправильный подбор номинала автоматического выключателя для провода ВВГ 3*2,5 мм.
    В результате непредвиденное короткое замыкание между проводом заземления и фазой вызвало огромную утечку фазного тока в землю. При этом произошло оплавление провода, но автомат не сработал.



    Вариант монтажной схемы с использованием УЗО во влажных помещениях
    Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 29 июля 2015 - 11:14
    27 июля 2015 - 12:56 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Собственники

    Адрес: скрыто


    Сообщений: 9

    Трофеев: 2

    Поблагодарили: 3

    Вячеслав Широбоков,
    Где шкаф найти под такое кол-во различных модулей, на вскидку у тебя там 106 модульных мест
    2 августа 2015 - 13:18 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Я использую шкафы Новосибирского электро-технического завода.

    Средний шкаф дома ~250 кв.м. занимает не меньше 80-ти позиций:
    4 августа 2015 - 00:15 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Собственники

    Адрес: скрыто


    Сообщений: 9

    Трофеев: 2

    Поблагодарили: 3

    Байпас реализован в шкафу?
    4 августа 2015 - 01:31 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 814

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Да, своего рода байпас. Видно не впервые :)
    Это питание от бензогенератора, в случае отключения основной линии.
    Кроме дорого (1800 р) переключателя от ABB пока ничего модульного подобрать не могу.
    4 августа 2015 - 11:00 / #10