      Щит Учёта
      Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии.

      В примерах ниже трёхфазное подключение 15кВт (стандарт для МРСК).
      Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой - маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и "ноль в счётчик"...
      Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком!

      Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*2,7 = 213.84 рублей.

      Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько:


      Заземление
      Заземление и контур заземления для Распределительного Щита дома



      Комментарий к фото выше: Третий провод - заземление. Это к вопросу, зачем трехпроводка и УЗО на освещение.
      Даже если в выключателе и светильнике провод земли подключить некуда, его нужно заизолировать и разместить примерно так. Когда при ослаблении контактов и искрении (самая частая причина возгораний) расплавится изоляция, велика вероятность появления тока утечки, который засечёт УЗО ещё до короткого замыкания.

      Переход с меди на сталь:



      Автоматические выключатели, УЗО, диф. автоматы

      Временные характеристики автоматов:


      Автоматы ABB 200-ая серия: все с двумя поджимами: безопасно при монтаже трёхфазного РЩ:




      ТОК в Амперах на диф. автомате - это максимально допустимый ток (фактически больший ток выжигает диф. автомат). Поэтому любая автоматика за ним должна иметь меньший ток сработки.

      ВАГО, скрутка или наконечник?


      Прочее



      1а - снятие изоляции
      1b - насаживание наконечника
      1с - обжим
      1d - подрезка
      2а - двойной наконечник
      2b - насаживание наконечника
      2с - обжим и подрезка
      A - кабелерез
      B - инструмент для снятия изоляции или такой для 6мм2 и менее
      C - обжимные клещи
      D - результат
      Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 14 марта 2016 - 12:03
      27 июня 2015 - 00:44 / #1
    2. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      Вчера выключили у меня "свет"... Ну, думаю, стандартное дело, как обычно, на часок другой...

      Съезжу пока по просьбе соседей проверю установку розеток... В процессе понадобилось померить перекос фаз... Я был шокирован величиной напряжения на пода в доме! Она составляла на каждой фазе 279-281 Вольт! (вместо положенных 220+/- 5%).

      Оказывается у меня дома не "выключили свет", а сработала автоматика, защищающая от таких фокусов энергетиков... и потом рассказы про выгоревшую плату котла, мало отработавший компрессор холодильника за 60 т.р. и т.д.

      УЗМ 51 М




      ну и гугл в помощь

      ЗЫ: Скупой - дважды, тупой - трижды.
      Алексей А нравится это сообщение.
      17 июля 2015 - 11:30 / #2
    3. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      Пример грамотной ситуационной схемы электромонтажа частного дома:



      И плана устройств электрощита:

      Вложения:

      1. 1.pdf

        Размер файла:
        77.45 Kb
        Скачиваний:
        743
      2. sheme.pdf

        Размер файла:
        223.96 Kb
        Скачиваний:
        707
      20 июля 2015 - 17:37 / #3
    4. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Собственники

      Адрес: скрыто


      Сообщений: 9

      Трофеев: 2

      Поблагодарили: 3

      Вячеслав Широбоков,
      Слав, а не мало УЗО ???
      21 июля 2015 - 13:36 / #4
    5. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      Конечно, во влажные зоны необходимо устанавливать УЗО с током утечки 10 мА. Но, когда заказчик не располагает средствами на это, остаётся использовать то, что есть
      21 июля 2015 - 19:36 / #5
    6. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      На днях наблюдал картину электромонтажа с грубым нарушением, а именно: неправильный подбор номинала автоматического выключателя для провода ВВГ 3*2,5 мм.
      В результате непредвиденное короткое замыкание между проводом заземления и фазой вызвало огромную утечку фазного тока в землю. При этом произошло оплавление провода, но автомат не сработал.



      Вариант монтажной схемы с использованием УЗО во влажных помещениях
      Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 29 июля 2015 - 11:14
      27 июля 2015 - 12:56 / #6
    7. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Собственники

      Адрес: скрыто


      Сообщений: 9

      Трофеев: 2

      Поблагодарили: 3

      Вячеслав Широбоков,
      Где шкаф найти под такое кол-во различных модулей, на вскидку у тебя там 106 модульных мест
      2 августа 2015 - 13:18 / #7
    8. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      Я использую шкафы Новосибирского электро-технического завода.

      Средний шкаф дома ~250 кв.м. занимает не меньше 80-ти позиций:
      4 августа 2015 - 00:15 / #8
    9. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Собственники

      Адрес: скрыто


      Сообщений: 9

      Трофеев: 2

      Поблагодарили: 3

      Байпас реализован в шкафу?
      4 августа 2015 - 01:31 / #9
    10. Оффлайн

      Имя скрыто

      Группа: Администратор

      Адрес: -


      Сообщений: 815

      Трофеев: 4

      Поблагодарили: 46

      Да, своего рода байпас. Видно не впервые :)
      Это питание от бензогенератора, в случае отключения основной линии.
      Кроме дорого (1800 р) переключателя от ABB пока ничего модульного подобрать не могу.
      4 августа 2015 - 11:00 / #10