Давление природного газа

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 815

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Заинтересовала тема давления природного газа (в основном метана) в подводимой к дому трубе.

    Я немного изучил тему, и могу отметить следующее:
    Давление в трубе перед счётчиком постоянно и не зависит от атмосферного давления. Оно поддерживается редуктором давления на ближайшей ГРП (на соседней улице).
    Там же происходит температурная поправка (надеюсь).

    Смысл в том, что любой счётчик газа имеет объёмный принцип подсчёта газа. Как известно из закона Гей-Люссака PV/T = const. Т.е. один и тот же объём может быть равен разной массе газа. А следовательно и разному количеству полученной теплоты вашего котла.

    Есть ли у кого-нибудь данные о том, какое давление должно быть в наших трубах? В договоре, как бы странно это не показалось, этого нет.
    13 октября 2014 - 16:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 815

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Прошло два года... Число потребителей газа с октября 2014 года увеличилось в разы.

    Всё сравнительно просто. Наши счётчики газа имеют объёмный принцип работы. Если давление в магистрали ниже положенного, то количество килокалорий, которое вы получили при сжигании газа меньше расчётного. Детали...

    Так же необходимы температурные поправки, т.к. холодный газ при P-const значительно тяжелее (а значит более "теплотворнее"), чем тёплый.
    Простой пример иллюстрирующий этот физический закон: пустая полторашка вынесенная на мороз. Её сожмёт. Т.е. масса газа в ней осталась прежняя, но объём упал. Если восстановить объём для того, как она была в комнате - масса возрастёт.

    Это одна сторона медали. Другая, не менее важная - работа газового оборудования, которое рассчитано на рабочее давление в магистрали. Так, при пониженном давлении газа пламя в горелке значительно приближается к её соплам, сжигая их. Этот эффект называют - пламя садится на горелку. Так же образуются отложения продуктов горения на соплах.

    Всё это ведёт к выходу из строя наших газовых котлов.

    Лично я, последнее время, наблюдаю следующую картину (обычно в вечернее время): если газовый котёл работает, то газовая плита (газовая конфорка) горит очень слабо, не смотря на то, что ручка регулировки выкречена на МАХ. Очевидно не хватает давления или производительности ГРП.

    Если ваш котёл снабжён модуляцией пламени то его обязательно нужно настроить на текущее давление в магистрали.
    Алексей Афанасьев нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 21 октября 2016 - 17:21
    21 октября 2016 - 13:31 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Собственники

    Адрес: -


    Сообщений: 360

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 54

    8(38532) 2-21-63 Сергей Григорьевич, начальник чего-то там в Новоалтайском отделении "Газпром газораспределение Барнаул".
    Предлагаю для начала звонить ему. Мне он ответил, что я первый звоню с этой проблемой из нашей местности.
    21 октября 2016 - 14:13 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 815

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Документ регламентирующий давление природного газа в магистралях низкого давления: PDF, Приложение 1. Оригинал

    Давление газа — от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар).
    отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа (5 мбар) не допускается.

    при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил

    upd:
    судя по проведённому эксперименту, давление газа не равномерно, и колеблется в зависимости от времени суток - видимо, зависит количества потребителей. Так, что, очевидно в нашей трубе не хватает производительности ГРП
    Алексей Афанасьев нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Вячеслав Широбоков 21 октября 2016 - 16:51
    21 октября 2016 - 15:51 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Собственники

    Адрес: -


    Сообщений: 360

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 54

    Может кому пригодится. Начались проблемы с котлом. Котел Navien, выдает ошибку 03 - отсутствует пламя. Проблема не постоянная, то работает, то не работает. Подозрение было на давление газа.
    - Вызвал аварийку. Померили - 2кПа - грех жаловаться.
    - Проблема в котле. Жду сервисников :(
    - Дождался сервисника. Проблем в котле нет. Давление статическое 18.6 мБар (1.86 кПа), при запуске падает до 1.8 мБар (0.18кПа). Вывод - проблема в группе КТЗ, Электромагнитный клапан, счетчик. Сервисник сказал, что вероятнее всего проблема в КТЗ (термозапорный клапан).
    - Версия с КТЗ подтвердилась. Замена решила проблему.
    Вячеслав Широбоков нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владислав_О 24 октября 2016 - 19:11
    23 октября 2016 - 15:46 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Группа: Администратор

    Адрес: -


    Сообщений: 815

    Трофеев: 4

    Поблагодарили: 46

    Цитата: Владислав_О
    Давление статическое 18.6 мБар (1.86 кПа), при запуске падает до 1.8 мБар (0.18кПа).

    Вот оно: эти 1,8 мбар не достаточно для работы газовой плиты... И наоборот.
    25 октября 2016 - 10:56 / #6